На данный момент недоступна часть серверов, расположенных на Clodo.ru. Недоступность вызвана перебоем с электричеством в ЦОДе “Оверсан”.
Как сообщил нам инженер “Оверсана”, электричество лишь “моргнуло” (хотя по нашим данным его не было более 15 минут). На данный момент запускаются все наши системы, их запуск займет некоторое время. По утверждению представителя “Оверсан-Меркурий”, электрическая неисправность коснулась только стоек Clodo и еще пары полупустых стоек некрупных клиентов.
P.S. Пока нам не предоставили официальное объяснение о произошедшей аварии, «так как сейчас руководства нет в офисе». Пока мы довольствуемся только ответом по e-mail:
Максим, еще раз здравствуйте.
Главный инженер службы эксплуатации дата-центра, к сожалению, не полномочен выступать от лица компании с письменным обращением о произошедшем сбое. Сейчас мы готовы дать ответ только в электронном виде:
Сегодня 20.05.2011г. в 12.50 в связи с ошибкой инженера произошло кратковременное (менее 1 минуты) падение электоэнергии в дата-центре, которое затронуло часть оборудования.
Мы приносим свои извинения за возникший инцидент и можем гарантировать, что исключили возможность повторения подобной ситуации в будущем.
Хочу добавить, что оборудование начало включаться примерно через 25-26 минут после отключения…
Источник: http://habrahabr.ru/blogs/hosting/119657/
Как сообщил нам инженер “Оверсана”, электричество лишь “моргнуло” (хотя по нашим данным его не было более 15 минут). На данный момент запускаются все наши системы, их запуск займет некоторое время. По утверждению представителя “Оверсан-Меркурий”, электрическая неисправность коснулась только стоек Clodo и еще пары полупустых стоек некрупных клиентов.
P.S. Пока нам не предоставили официальное объяснение о произошедшей аварии, «так как сейчас руководства нет в офисе». Пока мы довольствуемся только ответом по e-mail:
Максим, еще раз здравствуйте.
Главный инженер службы эксплуатации дата-центра, к сожалению, не полномочен выступать от лица компании с письменным обращением о произошедшем сбое. Сейчас мы готовы дать ответ только в электронном виде:
Сегодня 20.05.2011г. в 12.50 в связи с ошибкой инженера произошло кратковременное (менее 1 минуты) падение электоэнергии в дата-центре, которое затронуло часть оборудования.
Мы приносим свои извинения за возникший инцидент и можем гарантировать, что исключили возможность повторения подобной ситуации в будущем.
Хочу добавить, что оборудование начало включаться примерно через 25-26 минут после отключения…
Источник: http://habrahabr.ru/blogs/hosting/119657/